返回列表 发布新帖

【Rule】把schema置为空,currentControl指向哪些页面组件?

131 3
发表于 2025-3-28 09:17:50 | 查看全部 阅读模式
问答

紧急程度

已完结

基于uibot的rule,
在实际应用中发现,当把schema置为空,currentControl的指向不明确,

通过currentControl.parent.value不能稳定获取页面数据源,会导致js执行报错。

所以我想问一下把schema置为空,currentControl指向哪些页面组件?

最佳答案

查看完整内容

1、当前用户场景为: custom 规则 submit 时 触发 schema不配置 2、基于以上场景下 currentController 指向 当前表格(分批提交也是指向当前表格)

评论3

周云建Lv.3 发表于 2025-3-28 09:52:00 | 查看全部
1、当前用户场景为:
custom 规则
submit 时 触发
schema不配置

2、基于以上场景下
currentController 指向 当前表格(分批提交也是指向当前表格)
liujma楼主Lv.1 发表于 2025-3-28 10:30:48 | 查看全部
周云建 发表于 2025-3-28 09:52
1、当前用户场景为:
custom 规则
submit 时 触发

我对这个说法有疑问。
请参照bug157197里经秋的回答:
currentControl.parent.value.ecn_effect_wo_data[0].inv_open_show取值有问题,由于没有配置schema,currentControl不一定指向整个表单,当指向到表格内部的时候,ecn_effect_wo_data(表格)不会有,会导致执行报错
周云建Lv.3 发表于 2025-3-28 11:31:32 | 查看全部
liujma 发表于 2025-3-28 10:30
我对这个说法有疑问。
请参照bug157197里经秋的回答:
currentControl.parent.value.ecn_effect_wo_data[ ...

和经秋沟通后:

1、 规则 不配置 schema 是 不正确的 他会 在页面上的每笔数据 每个组件上 触发一次, 对性能有影响
2、currentControl  指向的 不一定是 表格,他还会包含 按钮、标题等
大家来答
    热门讨论
    精选文章
    平台技术干货-Web前端水印控件实现
    本文将针对平台如何实现前端水印控件功能进行说明与描述。主要内容包括:水印控件的设
    排错技巧 - 定制页面加载异常,画面空白
     背景说明新进ISV在定制开发时,常会遇到定制部署后,没正常呈现,却不知怎么排
    应用模组维护方法说明
    (本篇会聚焦在如何新增/维护模组及作业, 一步一步的教您该如何处理, 当您设定好模组/
    平台现有能力-hooks-数据重复性检查
    需求背景 ISV目前在使用低代码开发时,经常有一些前端校验的业务功能,以前大多
    平台现有能力-任务卡显隐功能
     需求背景 ISV当使用任务卡详情查询的业务上,待处理的数据和平台引擎的数